单位把一个风力发电机接到电表下口能省电么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/28 07:54:57
我们自己造了一个风力发电机,想接在电业局电表的下口,我们能达到节省电费的作用么?电表是单向的
我们的发电机是1.5mw的,经过变压器升到10KV。然后送到开闭所。 在那里接到电业局电表的下口,那个电表是智能四象限的,但是调成单向的

可以省点电,但可能效果不佳哦

风电机倒是蛮大的,但是风力是不稳定的,运气好,有风时正好用电,风电量就算不足用电量也可以节省些电费

也许用电时没有风,这也没啥,最多是照样付电费罢了

但有风时没用电,电表又是单向的,风电送网上又不计价,这样就得不偿失了,甚至电网反过来说风电机没有入网许可,指不定还要罚款

加上维护风电机也是要钱要人的,还是考虑清楚再做吧

最好的办法是让风电机并网运行,现在风电是国家鼓励的,风电价格很高,接近甚至高过部分用电价,把风电卖给电网比自己用划算得多。

这样风电上网可以全额计价,用于补偿自己用电费用,总比白打工好

直接接是不行的,必须使用切换装置。如果你们的风力发电机组输出功率不是很大,那恐怕不经济,还不如不用。

应该不能省电。因为与市电混在一起时,电压、频率都要一样,你的风力发电机要是电压稳定的话,最好与电网断开使用才能省电的,

你的风力发电机功率多大,电压输出也是单相220V?
如果你的风力发电机输出电压也是220V,是可以与电力局的220V电压并列运行的。但是在并列之前要做下列工作,找一台风扇,分别插入系统电压和风力发电机电压。观测叶片转向一致后,这样就得到两系统对应连接的线,转向不一致并列后会产生短路的。在并列前,用两个相同功率的灯泡串接在系统电压和发电机电压上。当灯泡亮度最暗时,就可以并列了。
你的风力发电机如果功率较大并上后会造成你们所用的变压器的三相严重不平衡。
温馨提示:以上仅作参考。
既然你的风力发电机容量那么大(1500KW),干脆就自己发自己用,何必再上电力局的表呢。
你想上他们的网又怕上网电价太低,不上他们的网电压又不稳定,是不是?
看了你的补充后,你那种接到电表下口的方法不行,搞得不好要烧坏表计。办法两个:
1.自己发电自己用;
2,将发电机并网运行,上网电价虽低,但发电机运行稳定了,不管怎么样,总是比以前不发电时要节约一定费用的。

不可以乱接一看你就不是电工,因为市电电网的相位,频率不一至,会烧毁电器的。
不过您可以在一些用电要求不是太严格车间或的