预应力张拉过程中出现钢绞线断裂后应如何处理

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/20 12:32:38
张拉时是按照规范和设计给的张拉力进行的,单端张拉,钢绞线已取样送检合格,在同一批次中已张拉很多束,但只拉断了一根,每束有三根为短束(长度少于25米)。

1、钢绞线断丝超过控制数时,原则上应更换,当不能更换时,在许可的条件下,可采取补救措施,如提高其他束预应力值,但必须满足设计各阶段极限状态的要求。
2、钢绞线预应力张拉过程中的断丝数:每束钢丝断丝或滑丝不能超过1根;每束钢绞线断丝或滑丝不超过1丝;每个断面断丝之和不超过该断面钢丝总数的百分比为1%。
3、钢绞线断丝系指单根钢绞线内钢丝的断丝。

一般不会是钢绞线的问题,多半是张拉的问题。处理起来不是很麻烦,我们以前也碰到过几起。先是用千斤顶将剩余没断的钢绞线再次张拉,让后退锚,这样就消除了预应力,再从新穿束,从新张拉至设计应力。

  预应力张拉过程中出现钢绞线断裂后,慢慢放张,重新穿入一根钢绞线,再进行张拉。
  预应力张拉就是在构件中提前加拉力,使得被施加预应力张拉构件承受拉应力,进而使得其产生一定的形变,来应对钢结构本身所受到的荷载,包括好屋面自身重量的荷载、风荷载、雪荷载、地震荷载作用等等。 一般张拉用到钢绞线、千斤顶、锚板、夹片。

一般不会是钢绞线的问题,多半是张拉的问题。处理起来不是很麻烦,先是用千斤顶将剩余没断的钢绞线再次张拉,然后退锚,这样就消除了预应力,再从新穿束,从新张拉至设计应力。

你张拉的时候是按规范公斤压力张拉的么,如果施工的时候按规范的,那么钢绞线做监测的批次内一定是钢绞线不合格,应通知总包监理,开会出书面报告,一般是重新张拉,并对该批次的钢绞线重新检测