我用的是继电器的PLC~感谢四位的回答~图是我和师傅共同设计的~没有稳压器~输出点烧坏是什么意思啊~我用PLC的直流源+24V
欢迎踊跃回答~分我会不停的加
你必须保证接线正确,看不懂图纸就问,在通电前要测量,确保交直流的线路不会混搭,通电时要逐级上电,确定电压正常再接入PLC。
另外注意你所用的PLC直流传感器电源是由PLC提供的,不要将交直流变压器输出的直流电接到PLC的直流端。
补充:关于烧输出点:不要用PLC输出直接驱动接触器和电磁阀,要通过中间继电器隔离一下,直接驱动感性负载可能烧坏输出点。每组输出的公共端前面要接一个2安的断路器,防止短路烧坏PLC点。
plc烧毁一般都不会啦,这个跟供电电压有关,你在PLC接入电源前加一个稳压器吧,PLC就不会烧坏了。
一般最有可能烧的是PLC的输出点,你要知道PLC的输出点有几种类型:继电器型的,晶体管型的。继电器型的都不容易烧坏。晶体管型的你要注意电流。一般晶体管型的输出点最大可供电流为0.5A,若你接的负载要求的电流比这个大,就很有可能烧坏输出点了。建议:若负载电流大就在晶体管型的输出点后接个继电器。
希望能够帮助你,祝你好运!
plc安装的注意事项 :
温度:PLC的使用环境温度与元件的使用温度有关,通常应该在5℃~40℃的范围内。另一方面,在非强制冷却的自然冷却的控制柜等中,由于设备及系统的节省空间及小型化,柜本身也小型化了,那么柜内温度与柜外温度比较,由经验可知有时会高出10℃~15℃以上。因此,有必要针对设置的场所及柜内的发热问题,采取以下的对策,为确保柜内的温度不超过单元的使用温度范围,应尽量保留充足的温度余量,使之在有余量的温度范围内使用。
湿度:为了保持PLC的绝缘特性,通常必须在相对湿度为35%~85%的范围内使用。特别是冬季暖气时通时断,有时会因急剧的温度变化而造成结露,导致短路而引起误动作。有此类危险的时候需要在夜间保持电源接通、或者在控制柜内设置加热器进行微加热等,以防止结露现象。
大气:在以下场所使用时,可导致连接器类的接触不良及元件?零件的腐蚀,因此有必要采取空气净化等对策。
①在灰尘?酸?铁粉多的场所及有油烟?有机溶剂等漂浮的场所,可使用内部温度不会大幅上升的大的密闭结构的柜。