构造柱的纵筋需要锚固吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 16:34:25
上面和下面都需要锚固吗?另外箍筋的加密区长度是多少?
加密区长度。。我查了03G101图集。。找不到GZ的箍筋加密区长度,40页上只有QZ LZ KZ 箍筋加密区图示
GZ也能用这个么?还是在别的地方。。?

需要锚固,否则的话是起不到构造柱的作用的。
  名词解释:
  构造柱
  构造柱是砖混结构建筑中重要的砼构件。为提高多层建筑砌体结构的抗震性能,规范要求应在房屋的砌体内适宜部位设置钢筋混凝土柱并与圈梁连接,共同加强建筑物的稳定性。
  框架结构的设置规范
  1 .当混凝土墙(柱)分隔的直段长度,120(或100)厚墙超过3.6m,180(或190)厚墙超过5m时,在该区间加混凝土构造柱分隔;
  2.120(或100)厚墙 当墙高大于3米时,开洞宽度大于2.4m时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁;
  3. 180(或190)厚墙 当墙高大于4m,开洞宽度大于3.5m时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁 。
  砌体结构设计规范
  第2.1.14条 混凝土构造柱structural concrete column
  在多层砌体房屋墙体的规定部位,按构造配筋,并按先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序制成的混凝土柱,通常称为混凝土构造柱,简称构造柱(建筑图纸里符号为—GZ)。
  为提高多层建筑砌体结构的抗震性能,规范要求应在房屋的砌体内适宜部位设置钢筋混凝土柱并与圈梁连接,共同加强建筑物的稳定性。这种钢筋混凝土柱通常就被称为构造柱。构造柱,主要不是承担竖向荷载的,而是抗击剪力,抗震等横向荷载的。构造柱通常设置在楼梯间的休息平台处,纵横墙交接处,墙的转角丈处,墙长达到五米的中间部位要设构造柱。近年来为提高砌体结构的承载能力或稳定性而又不增大截面尺寸,墙中的构造柱已不仅仅设置在房屋墙体转角、边缘部位,而按需要设置在墙体的中间部位,圈梁必须设置成封闭状。
  从施工角度讲,构造柱要与圈梁地梁、基础梁整体浇筑。与砖墙体要在结构工程有水平拉接筋连接。如果构造柱在建筑物、构筑物中间位置,要与分布筋做连接。

都要锚固 要不然就起不到构造柱的作用了 加密区一般取柱上下端各500的范围

不锚固要它有什么用啊?!

加密区应该是上下500或者1/3高

都要锚固 要不然就起不到构造柱的作用了 加密区150

上边锚固到圈梁 下边锚固到基础或者地圈梁