当主变显示无功为 正 而且无功很多时,为什么需要投入电容器?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 14:33:43
我是一名220kV变电站值班员,投入电容器是为了补偿无功,但当主变侧显示无功数目为+17或者更多的时候,为什么还要投入电容器?

22万站的有功、无功表一般都是兆级的,你说的显示无功为+17,应该是17兆乏吧。
因为显示的+17为感性无功,所以要投入电容器来补偿,投入之后,感性无功会减少,功率因数会提高。
另外,变电站投入电容器还要考虑电压高低的情况,投入电容器会提高运行电压,反之,切除会降低运行电压。有的中压无功自动补偿装置还根据电压优先原则来进行控制投切。

我以前是做配电的,现在是专门做无功补偿和滤波的,你这个是属于运行,有些隔行了.
但是22万站我倒是去过多次.
为什么还要投入电容器,得看情况:
22万站的有功、无功表一般都是兆级的,你说的显示无功为+17,应该是17兆乏吧?如果是,那么再投入的电容器的容量是多少?如果是少于显示数值,投入是应该的。
还有就是,220KV站的无功补偿一般还有调节电压的作用。
也就是说:你站一般要求运行电压是多少?电容器投入时电压是多少?
把这些都弄清楚了,也就明白了此时投电容的目的了。

主变测显示+17,表示系统存在17兆乏的感性无功,需要电容补偿容性无功使功率因数提高、压降减少、稳定电压。