这样空调加氟是否正确?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/05 21:53:09
晚上空调铜管破裂导致跳空开,由于当时不清楚重新开机导致空调空载一段时间。发现空调不制冷联系售后,上门焊接了破裂处就直接加了氟(没有看到抽空气)师父说由于空载了的空调系统有空气,加了氟会有堵塞现象,制冷效果会比原来差。
实际情况:空调于下午4.30开机设定25°(当时空调显示器显示温度34°),运行一个小时后降到30°。再半个小时降到28°以后就没有下降到第二天上午。再发现出风口叶片上有冷凝水。原来没有过。
请教大家以上问题是什么原因造成的?!如何处理?
谢谢大家!
后来问了修理师傅,他是说现在不用抽真空,直接用氟吹。房间的面积大概在20平方左右,2匹柜机。室内机出风口叶片上有冷凝水是不是差氟?

你的问题说的不清楚,有这几个方面.
1.如果没有排空就加了氟利昴是不行的,空调容易冰堵,但是如果在加氟过程中,将高压管道用来排空,从低太管道加氟利昴,当高太管道排出来的也是氟利昴的时候,就可以假如里面没有空气了,起码有也不造成危害了.加好氟利昴后应该后以前是一样的了.
2.也不知道你空调是几匹的,也不知道你房间是多大的,你说的降到28度的时候,不知压缩机是不是工作的,所以不好解说.
3.出风口叶片上有冷凝水,这个有一点也是正常的,冷热交替的临界处有点水是正常的,说明制冷是有效果的.不能说明什么.
如果是加氟请参照第1点,如果用真空泵抽是最好了,其它的我不知道你想问什么.(我理解能力不好)

冰堵了。因为管路里已经混进了空气,而空气里是有水蒸气的,水蒸气在低温下结冰,部分管路被堵塞,导致蒸发器出现结霜,有水也就很正常了。

冰堵的处理方法一般是先把氟放掉,抽真空,再重新灌氟。

很有可能是漏辐了,造成空调温度降不下来,估计是铜管破裂了,处理方法,找维修工测一下街头和外机哪漏辐,用电焊焊上,在冲辐就行了

不抽真空会有冰堵,这句话没有错,但是也不是肯定会冰堵.你现在都开起来了,而且看你说的情况运转也很正常.就不要管他了先开着吧,没问题的.
补充问题:房间的面积大概在20平方左右,2匹柜机。室内机出风口叶片上有冷凝水是不是差氟?不是差氟,是你的环境有关系,水蒸汽湿度雨天烧饭的蒸汽等等都会使出风口出现凝露,如果你有温度计我告诉你个办法,空调出风回风温度差在9-11℃就算正常.
希望能帮到你

你被维修师傅忽悠了,应该抽真空的,没带真空泵,直接用氟吹是比较省事的办法,效果不太好,但也没什么大问题。
风口叶片上有冷凝水和抽不抽真空没关系。
如果不影响制冷效果就没什么问题。
象这种氟已经漏光的情况,在加氟的时候还应该加注冷冻油,因为漏氟的同时,冷冻油也一起漏掉了。
如果制冷效果比较差,建议看看压缩机是否抖动,接上压力表看看表头是否抖动,如果抖动比较大,就要重新抽真空加氟。我还怀疑,维修师傅给你加的氟质量有问题。