我只知道三相电流,要如何得出互感器的倍率?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 19:20:52
我店的互感器是1:120的,可物业的因没有铭牌不知道倍率,他们给我的倍率是1:160的,每月和我的电表读数都不对,我在物业的互感器上用电流表卡了三相电流,分别127、135、122

如你所说:你的互感器为600:5,即120倍;业主给你安装的分表倍率为800:5,即160倍,按理他的电表应比你的电表走的慢(小马拉大车),所显示的都数应比你的少,注意,实用电度=(本月抄见-上月止度)*倍率;你要关注的是同时抄两个电表的问题,这跟倍率的关系不太大。据你测得的电流,你的互感器应选400:5的,但你现在使用的这个更划算,所以不用换。

再卡一下互感器的二次电流。用 一次的 除以二次的 就 是 答案。

同时在你的店里测一下一次和二次的电流,一次/二次的值就是互感器的倍率