4平方的铜线能带多大负荷?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/03 03:44:06
220电压,4平方的铜线能带多大负荷?9000瓦可以吗?
9000估计是最大的负荷了,实际中用不到这么大。主要是用在厨房,2500W,3000W的电灶各一个,三个插座,分别是1800W烧水壶,1200W厨宝,最后一个估计是用在电饭煲,1200W左右,加起来9700W,一般来说3000W的电灶不用,2500W的电灶很少用到满负荷,三个插座上的电器,估计同时用的可能性也比较小,同时用的话估计也就是3000W,时间也就是烧一壶水的工夫。这样算的话一般用也就是2500W的电灶+两个同时用的插座3000W=5500W,4平方的铜线应该没问题吧?

每平方安全载流量4~6A,约可负载20A附近,负载阻性功率约4.5KW,负载感性负载接近4KW

4平方线成8约32A 32A成220 约 7000W
安全起见是不能带9000瓦 我认为是没事的 要不你就换6平方的吧

  每平方安全载流量4~6A,一共负载约20A,如果加压220V,负载阻性功率约4.5KW,负载感性负载接近4KW。
  名词解释
  负载
  负载是指连接在电路中的电源两端的电子元件。电路中不应没有负载而直接把电源两极相连,此连接称为短路。常用的负载有电阻、引擎和灯泡等可消耗功率的元件。把电能转换成其他形式的能的装置叫做负载。电动机能把电能转换成机械能,电阻能把电能转换成热能,电灯泡能把电能转换成热能和光能,扬声器能把电能转换成声能。电动机、电阻、电灯泡、扬声器等都叫做负载。晶体三极管对于前面的信号源来说,也可以看作是负载。对负载最基本的要求是阻抗匹配和所能承受的功率。
  对于通信电源而言的负载就是通讯设备。比如说一台多媒体服务器需要通信电源给它提供电能,该台多媒体服务器就是该通信电源的负载。我们常见的通讯设备均为通信电源的负载,如光传输设备、交换设备、微波设备、核心网设备、通信基站等等。