35KV变,下有10KV四条出线,供四个车间使用.两台35KV8000的变电压器,现只用了一台.现领导要求停电进行检修(外线也要供电局停掉,)请问倒闸顺序及注意事项(麻烦详细点哦).还有就是送电,送电时需两台变电器都投上,而且要分段柜也投上,这是不是两台变电器并联使用了,可行否,请问又有那些注意事项.多谢多谢!!

v暂且编号1#、2#吧,假设1#变运行,2#变冷备用,低压侧分段现在是合位。
1、四条10kV出线由运行转冷备用,注意如果出现也检修的话要合地刀。
2、1#主变有运行转检修,先停低压侧,再停高压侧。如果是小车形式的注意要把小车摇至试验位。
3、35kV开关有运行转冷备用,要验电(35kV进线),而后决定合不合地刀。
送电前,两段10kV母线要核相,如果以前并列过就可以免了。
1、先断开10kV分段开关。
2、35kV线路冷备用转运行。
3、1#、2#主变分别检修转运行,先高压侧再低压侧。
4、二次PT核相正确后,合10kV分段开关(如果有同期功能此时应该用上)
5、分别投运10kV线路。
冷备用:开关和隔离开关都在断位。检修:开关和隔离开关都在段位,地刀在合位。:热备用,开关在段位,隔离开关在合位。

1、停电
先要等供电局把电停了;
拉开出线断路器;
拉开负荷侧刀闸;
拉开母线侧刀闸;
如果要停主变,先断低压侧,再断高压侧。
在出线负荷刀闸侧分别打地线;
在主变低压侧母线刀闸打地线;
2、送电
拆除地线;
恢复主变运行,先投高压侧开关,再投低压侧开关;
合上出线母线侧刀闸;
合上负荷侧刀闸;
合上开关;
如果分段开关在分位,把第二台主变投在没有负荷的母线上进行充电;
应该不用核相,因为不是第一次主变并列运行吧。也不可能是同期点。
把相关出线倒到充电母线上。