15千瓦的电机离变压器1000米需要用多粗的电缆

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/01 03:50:18

可能买线的钱都可以买一台变压器了.太远了装变压器吧.6mm2就可以.
15千瓦电机三相电机的电流:I≈30A,导线长度:L=1000米,铜芯电线的电阻率:ρ=0.0172,假设变压器端电压为400V,终端电压降为20V(双线),单根线电压降:U=10V
求单根电线的电阻:
R=U/I=10/30≈0.33(Ω)
求单根电线的截面积:
S=ρ×(L/R)=0.0172×(1000/0.3俯禒碘溉鄢防碉狮冬饯3)≈52(平方)
电机正常运行(不考虑起动电流)时终端线电压为380V时铜芯电线应大于50平方。
普通2.5的电缆都能承受的起.
用35平方毫米铜芯电缆线。
S=ρ×(L/R)=0.0172×(1000/0.33)≈52(平方)
电机正常运行(不考虑起动电流)时终端线电压为380V时铜芯电线应大于50平方。

可能买线的钱都可以买一台变压器了.太远了装变压器吧.6mm2就可以.

可能买线的钱都可以买一台变压器了.太远了装变压器吧.6mm2就可以.

普通2.5的电缆都能承受的起.