2.5平方的铜线可以安全带动一个1180瓦的挂式空调和1.5匹的窗机空调吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 16:45:08
因为是以前买的二手房,原来家装时电线只安了2.5平方的铜线,这几天太热了,故两间卧室都开了空调,一个是挂式的1180瓦的,一个是1.5匹的窗机老空调了,晚上也没开其他的电器,就是冰箱和照明用,担心同时开两个空调电线承不起,所以请教这方面的热心朋友给俺解惑下,能否安全?谢谢!

2.5平方的铜芯线,在暗埋的条件下,最大承载电流为24安,1.5匹的空调正常工作电流为5.6安,但是起动电流瞬间电流为额定电流的2-3倍,如果两台空调同时起动,对线路有一定的影响,但可以在安装25安的漏电保护器后再用,当你负载电流超过电线承受的额定电流后,可自动切断电源,或在有漏电的情况下也能自动切断电源,总之一句话,安装25安的漏电保护器后才能使用(一定要25安的不能大,大了不能保护电线,也不能小,小了可能要经常跳闸)只要不跳闸,那就放心用

不安全!一平方线是8--16A电流,取中间值12A你的线过30A左右(一般看环境明线与暗线不同,通风好坏也不一样),而两台空调机加起来是2500W上下,也就是说电流为11A正常运行是可以,但起动电流是额定电流的3--7倍那就是33到77A左右了,电线会发热的,不过启动的时间不是很久问题不大!开一、两小时空调后你可以摸摸电线外表热不热,热的话就要改成4平方的线,应该会热的 。你可以把总开关换成25--30A的负载开关保护线路,记注是负载的不是漏电的,因为漏电的开关是不管负载只保护漏电。

说复杂了你不一定懂 我就简单的说吧 首先你去看配电箱 总开关是多少A的 如果是25A 或者32A的空气开关 你就放心的用吧 如果承不起的话 开关会自动跳闸 到那时再去找电工帮你装多几路 无所谓的

一台1.5匹的还可以.决不可以再加其他的负栽了.!!!2.5平方的铜芯线额定的载流是20A

暗装的线路1平方算5A电流,建议换4平方的

没问题