50KW电机用多粗电线?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 07:29:46
我要接几个电机,功率加起来有50KW,请问要用多粗的电缆呢?
如果用铝线得用多粗的?
如果用铝线得用多粗的?
50KW电机的额定电流约100A附近,中小截面铜芯电线的安全载流量为每平方4A算,选用35平方为宜。
用铜芯线的话,根据有无过载情况和环境温度导线长度等,选择35²mm---50²mm截面积的足矣。