空调高压压力问题?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 19:17:51
美的5匹的空调低压0.45MPa,高压0.8MPa,我就纳闷为什么高压压力这么低,和我想象的两样啊,是不是在外机就经过了节流了?
制冷很好。两台一样。

请问制冷效果正常吗?
低压正常,高压偏低,有一下几种情况:
1、四通阀窜气;
2、压缩机老化,压缩比下降。

你说是不是在外机就经过了节流了?一般的空调,节流均在外机(少数在内机),不过高压测试口,与节流在内机或外机是没有关系的,厂家既然设这个高压测试口,那么肯定是能测到高压的。

  高压过高的话,还要看低压的压力才好判断若测得高低压值均为过高,则有以下六种可能:
   一为系统内有空气,应重新彻底抽空加注制冷剂。
  二为系统堵塞,多为膨胀阀堵塞或发生故障,处理方法为更换膨胀阀。
  三为制冷剂过量,表现为排气口手感“烫”手,吸气口手感“热”手,正常情况下,该处手感温度应为“凉”手,压缩机偶伴有液击声,应重新彻底抽空,定量加注制冷剂。四为冷凝器散热不凉,表现为冷凝器出口到膨胀阀进口段管路手感温度为“热”手,正常情况下该段路的手感应为“温”手。处理方法为清理冷凝器、水箱散热栅的污物,必要时更换。五为膨胀阀失效,表现为低压管会有大量露珠或结霜,处理方法为检查膨胀阀安装位置是否正确,如正确则更换膨胀阀。六为其他故障,如冷却风扇故障、发动机过热、冷冻机油过量或不足。
  若测得高压值过高,低压值过低,则有以下两种可能:
   一是膨胀阀堵塞,由于储液干燥器失效,污物进入膨胀阀致使堵塞。
  二是动力元件失效,多是因为感温包跑气,使阀门处于常闭状态。处理方法为更换膨胀阀和储液干燥器

高压0.8肯定不对,一般正常的都在1.3--1.5之间,你这个不是截流应该是压缩机自身问题。