400V150m输送电

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/23 19:16:43
我公司2年前新建一座新厂房,4层楼。从变压器低压柜用单芯带铠400mm2的电缆3根加零线,一直拉到 新厂房1楼动力柜,总长140m,然后再分到各个楼层车间。刚开始使用时发现电压过低,就在1楼动力柜做了个电容补偿柜,但效果并不好。最高层设备电压才340,350V.而变压器侧为400V。
现在公司增加设备,只好从别的动力柜(距变压器50M)单独拉了一根电缆直到新厂房2楼,全长100m,而电压却正常370几v.
请教:原1*400电缆无功损耗为何如此大,在动力柜加了补偿柜都不好。是否是电缆质量问题?(电缆是福建兰平电缆,但负载600A左右时发烫严重,电流声很大。去年还被烧断短路。电缆为桥架敷设。)现又该如何改善,改变电压质量?谢谢

单芯铠装电缆不可用在交流回路,会产生涡流。我认为这是问题的根本原因。400平方600A电流,电流密度并不大。之所以发热严重,主要是涡流造成的。
选择导线,其中一个条件是负荷力矩,可由查表获得适宜的导线截面。

有以下几种原因:
1、电缆质量问题,铜的材质差、电阻率高,发热严重。
解决方法:更换
2、可能是电缆铜接头的接触电阻不一致,导致接触电阻小的线电流过大。
解决方法:重法做铜接头,并测电阻
3、放线时电缆不是平直,产生交流阻抗,无功电流增加,压降增大。
解决方法:理顺电缆线路