来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/28 19:44:55
我家的空调,前两天用着都很正常,制冷也一直很好,昨天突然不制冷了,让朋友给冲了氟利昂,冲过后恢复正常了,用了几个小时,又开始不制冷了,我找了维修工人检查了下,说漏氟了,并且在连接管上找到了一个漏洞,花了40元把漏洞焊接上,又花了80元冲了氟利昂,想这样应该可以了。结果却出现制冷效果不及原来的十分之一,无论怎么调温度都是感觉暖暖的像吹暖风,又检查了下,室外机结霜,一直不化霜,维修工人又说是连接管堵塞了,要放氟清除堵塞物,反正已经花了钱了,不能半途而废,就放了,维修工人说通了,然后又冲氟利昂,结果还是老样子,而且连室内机也出现了结霜,一直不化霜,并且出现有时候室外机不工作,要重新插电源才可以让室外机工作。维修工人说还要再冲洗。郁闷中…… 求高手帮帮我,我不想再花冤枉钱了,而且现在天气那么热。谢谢你们了
请不要给我复制一些与问题无关紧要的文字,我需要直接简明 我能够看得懂的。最好的加150分

说漏氟了,并且在连接管上找到了一个漏洞,花了40元把漏洞焊接上,又花了80元冲了氟利昂,想这样应该可以了。结果却出现制冷效果不及原来的十分之一
你没找这人之前,你朋友帮你加,效果好吗?
好的话就是这人焊接或维修时杂物进入系统.导致堵塞
解决办法,更换毛细管,然后抽真空,再然后就加氟.
这样都不行的话,他当初烧焊时烧的地方割掉再焊起来.
........再不行就别搞了,大多是脏物进了压缩机出不来了,(如果你朋友第一次帮你加时效果就不好的话,是压缩机不行了)
最后的话:现在新买的空调都是保修6年的,你的过保了吗?无论过不过保修期,都最好找专业的这个空调的公司的人来修,找外面的修不好就跑了,你也拿他们没办法

很简单:补漏之前制冷是正常的《先不考虑缺氟利昂的问题》,那就是焊的地方堵了,或者是焊渣进去把毛细管堵了。压缩机一般是不会堵的。
更简单的办法是:把外机机壳卸掉,然后开机;同时注意观察,看霜是从哪儿开始结起的,在结霜的交接点向后的那个部件(交接点向后就是向没结霜的那一头),就是堵的地方,直接换!(一般情况,如果是毛细管堵了,注意一定要把毛细管和过滤器一并换掉)
在维修业内,同一个故障没解决好,再次处理是不该再收费的,你可以找维修者论理。
还有什么困难请补充问题。