来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/05 05:22:15
一个电气回路并联了两个380V,功率为8KW的电加热棒。总回路中选的空气开关电流为100A的,稍微偏大。请问会不会有保护作用,短路或故障时候会不会发生不跳的情况

开关容量过大,负载电流为:I=P/U=8000*2/380=42A,宜选50A空开。100A空开在短路电流超过100A是会跳闸的。

你应该用漏电保护器 比如DZ15LE4901的什么的 空气开关只有负载在短路过流的时候才起跳 而一般的漏电 漏电电流在大于30MA的时候就保护了

2楼计算是正确的,但是电加热启动时瞬间电流会不止42A,所以50A的空开会刚刚够,同时如果短路的话电流一般都会超过100A,开关不用换,以后说不定还要并联别的用电器.

只要开关是好的就肯定能起短路保护作用

总功率为10kw,3相电,电压380v,求选线线径?(铜线) 总功率为120kw,3相电,电压380v,求选线线径?(铜线) 9KW以上的功率需要多大的电表?220V的民用电可不可以用? 电压380V,45KW电机每小时用多少度电?应该怎么算? 8KW的电器,电压220V,25A的电表和4个平方的铜线够吗? 请问 知道 电动机的功率是40kw 电压是380v 电流是60a 问多少时间用一度电???谢谢 一台电压380V,功率320KW同步电动机,电机主机电流由原来的580A,问这台电机1小时能节省多少度电? 要装一个300kw,380v的设备,如何确定供电方案?低压电系统如何搭配?是否需要变电柜\配电箱\电控柜? 2KW的热水器24小时耗费多少度电? 2。6KW的空调一个小时几度电啊~~???