三相四线电路中 接单相设备 零线电流怎么算啊

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 19:47:24
A和零 B和零 C和零 其中A相电流8个 B相电流8个 C相电流8个 零线电流是多少啊

我觉得楼上这样理解不够合理,因为单相设备不同于三相设备,三相设备的三相平衡是它本身绕组的平衡决定的,在它正常运转中零线电流为0;而单相设备则不然,它不是三相平衡负载,而是单相负载,即使人为配置平衡,也不能保证其零线电流为0,何况还要考虑到随时可能出现的个别负载开路以及为方便控制而采用分控开关。当然您在基本配平三相负载的情况下,零线电流是很小的,它不是三相所有负载的总电流之和,而是它们的矢量和,其数值肯定小于三相中任何一相的电流值,这也是为什么在三相四线制的配电方式中,我们经常看到零线与相线规格一样或比相线规格小一号的原因。

这与每一相的功率因数有关
如果功率因数基本相等的话,可以不计
零线电流等于0
计算公式:In=根号(Ia^2+Ib^2+Ic^2-Ia*Ib-Ia*Ic-Ib*Ic)