有一台250KW电动机距离变压器450米,线路分二段,一段是4×185mm²每相230米,一段是2×300mm²每相220米,变压器容量是2000KVA线路原有负载250A,但电压380V以下电动机不能正常起动,380V以上可以起动,起动电流760A,起动的时候电压降到320V左右(星三角起动),不知道什么原因?那位大师帮忙解答一下,谢谢!
是铜芯VV22交联电缆,经多方核算压降是符合要求的。但实际上压降比正常大很多,不知道是什么原因?线路都检查过了,没有问题。

原因:启动过程中线路压降过大,继电器、接触器无法可靠吸合

1、该电动机启动(瞬间)冲击电流可能近千安
2、线路按铜芯考虑,因阻抗的存在,启动大电流产生过大压降(超过15%)
3、需要重新核算线路规格,验算线路压降
4、临时用电尚可,若为永久,则规划错误,一般低压供电距离不宜超250米

【补充】:
核算压降,一定是【启动】过程电压降,电流按启动冲击电流最大值计
如:电动机250KW,额定电流近500A,直接启动冲击电流约3000A
采取星三角启动方式,冲击电流为1/3,约1000A
核算启动压降,就要按1000A计算

你所给的线路规格,压降已经超了

启动过程中线路压降过大,继电器、接触器无法可合

1、该电动机启动(瞬间)冲击电流可能近千安
2、线路按铜芯考虑,因阻抗的存在,启动大电流产生过大压降(超过15%)
3、需要重新核算线路规格,验算线路压降
4、临时用电尚可,若为永久,则规划错误,一般低压供离不宜超250米

太高深啊

如果你用的是铠装电缆,且四芯供一相用,电流通过时在铠装层中产生涡流产生压降。