请专家们帮忙解决一个结构难题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/08 20:07:33
现已建完工一栋商住楼:底框2层,住宅4+1层,共7层,总高25.9米,住宅为砖混结构,底部2层为框架结构。工程完工后一月后发现:妖层下层(6层,)的客厅与主卧之间的承重墙体(该层的客厅顶部为屋顶花园)(该墙长5.25米,高3.3米,厚240.两端有构造柱)出现一条斜缝,缝宽哟0.2毫米;经观测20天后未发现该裂缝继续发展(气温无大的变化)。
到第22天时天气降温8摄氏度,第23天观测该裂缝已经变长变宽。且本层三个单元共6套房子的客厅与主卧之间的承重墙体均出现大小不一的裂缝。进一步对该栋楼进行全面观察也未在其它位置发现有裂缝。
请专家指点该质量问题是什么原因引起的?以后会有那些大的危害?现在该如何处理最好?拜托了
6层以下均无变化(转换层及一层框架均无变化),沉降观测显示无沉降。基础为刚性基础(独立柱基础)。抹灰层扒开后墙体有裂缝,但顶端的圈梁和两端的构造柱无裂缝。

基础是什么基础?梁上有垂直裂缝不?梁下有无水平裂缝?沉降观察记录有什么异常?把抹灰层扒开,看看墙体实际上有无裂缝。反正我基本先判断为温差吧!等你更新了信息我再来看看,我会关注的。希望有高人!

请问是什么基础的?梁柱有无变化?