2条50平方铜芯线为一相,380V三相电流各约200A

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 12:52:17
2条50平方铜芯线为一相,380V三相电流各约200A,用手摸三相铜芯电缆温度有50度左右。感觉电缆负荷不够,请问有什么方案解决较好,是加电缆,换电缆,还是不用改动。请高手指点下,多谢!
很多谢大家的回答,但据我所知50平方加50平方不等于100平方。我想也是没问题的,只是高压房值班天天出维修单过来,无奈。

不用换没事,不放心可换成80mm2的铜芯线.重要的是还要看负载

换电缆

楼主的意思就是负荷的需求较大是不是 先弄清楚在下结论 不要简单的说换不换

我们厂一般200A的开关配25个平方的线,我觉得你那个已经足够了。

50平方的线150A载流量 你2根有300A左右~~~应该可以承受目前的负荷~~
只是天气热而已~~你可以通过兆欧表摇测绝缘来检测电缆是否受损~~

2条50平方铜芯线为一相,380V三相电流各约200A,电线应该绰绰有余了,可能是气温的影响。

m的平方+n的平方,m的平方-n的平方,2mn为什麽是勾股数 一立方单价为2000元,平均一平方是多少 已知 abc为三角形三条边长.求证;a平方k平方+(a平方+b平方减去c平方)x+b平方=0没有实数根 一长方形对角的平方为13,求长宽 有那条“公式”可以计算出 1的平方+2的平方+......+100的平方呢??请学出详细过程?????? 一平方,100平方 怎么说 一梯形的上底比下底多2cm,高是5cm,面积为40cm的平方,求上低。........ 已知x,y为有理数,方程为(x的平方加y的平方)乘(x的平方减2加y的平方)等于15,求x的平方加y的平方的值 写出乘积为6x的平方y+12xy的平方的2个整式 D为三角形ABC边BC上一点 且BD=2DC 求证 |AB|平方+2|AC|平方=3|AD|平方+6|CD|平方