我刚买的漏电断路器短路为什么不跳闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/28 09:37:35
如果火线与零线相碰,即发生短路的时候,漏电保护器会动作跳闸吗?这应该是属于严重过载应该能跳闸吧!可是我家的就是没跳闸?那位专业电工回答,谢谢 我装的是16A的
确定断路器正常,因为再买的地方用同样的方法试过可以,不带漏电的断路器也试过,效果一样

漏电保护断路器短路不跳闸一般有以下几个原因:
一、漏电保护断路器选择过大,短路电流未达到断路器动作电流值,断路器不会跳闸;
二、漏电保护断路器不具备短路切断功能,内部没有过流线圈;
三、漏电保护断路器自身出现故障,导致出现短路大电流不能触发断路器动作跳闸。

确定你真的 有短路吗?如果你家的都不跳那外线开关也应该会跳。都不跳那线会过热起火。
正常应该会跳,外线开关会跳家里不跳那就是 开关的问题,
所以只有三种情况常见,就是没短路 和 开关故障 及短路电流太小(火线零线 接触电阻大)

漏电是指电流有部分没有到零线,而是流到大地上去了。零线和火线相碰那不是漏电,是短路。

两种可能,一.短路时间太短瞬间就分开了。二.空开性能不好,水货。

你的漏电保护器不知是什么形式的,按道理漏电保护器是在线路漏电的情况下才跳闸的。