110KV SF6断路器 中氮气的作用是什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 01:55:52

出厂的时候内有0.2MPa的高纯氮,主要是用于防止水份进入断路器内,而到了现场会放空并抽真空,充0.5MPa的SF6气体,SF6气体用于灭弧绝缘。除水份的时候,也会用到。

快速断电,快速弹开。

应该是灭弧的作用吧

高纯氮气看用在什么地方,用在本体灭弧室是处理水份时当吸湿气体使用,本体灭弧室水份大抽真空充氮气,氮气水份经检测合格,抽出氮气再充入合格SF6气体。用在液压动力元件是储压器内的填充气体,因为氮气是惰性气体化学性质稳定,不含水份不易热胀冷缩,防止了储压器内壁的氧化锈蚀。储压器是液压系统的储存能量元件,油泵打压液压油传递压力,储压器内氮气被向下压缩,油泵停止储压器具备开关分合3一4个循环的能量。