电压380V-360V电缆4*70+35.可承受多大电流

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/24 00:32:21
我公司现有5台中央空调风冷机组.电压压降太大,电压有事在360V选用的是4*70+35电缆,现在只开了三台机组,电缆发热,每台机组功率19KW
线长约60米左右,请大家帮忙找一下为题

电压380V-360V电缆4*70+35.可承受多大电流10分
电压压降太大我公司现有5台中央空调风冷机组,电缆发热,每台机组功率19KW
线长约60米左右,电压有事在360V选用的是4*70+35电缆,现在只开了三台机组
铝芯的也有174A,就是你的电缆质量不合格。
长60米,但不影响使用。
三台19KW机组。
开5台机组,电缆不应该发热,电缆会发热,总功率只有57KW,电流约200A,工作电流约120A。
再有一个原因,电压降应该只有5-8V。电压低的原因可能是电源变压器容量不够或离变压器太远造成的4*70的铜电缆,最大载流量有233A
就放心使用,也是属于正常的。
大电流通过导线总是要发热的根据计算,当电压低到360伏时5台空调同时用的总电流为190 安左右。你选的70平方毫米的导线是可以满足要求的,只要电缆的切面没超过额定电流值
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2平均取6A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2平均取4A/mm2。<关键点>

电缆4*70+35是38平方毫米线。如果是铜线最大电流是6A/mm2×38 mm2=228A
如果是铝线最大电流是4A/mm2×38 mm2=172A

只要导线截面积超过25平方米后,100米以内的距离的电压降可以忽略,所以现在的问题就变成了3组电机开起后的电流总和是否在所选的电线的安全载流量内。计算得出,3台电机电流380V下为120A,选用70平方导线是可以的。
但如果想5台全开,就要换电缆了。

可以承受200安电流,5台机同时运行额定电流在200安左右,是没有问题的,但是5台机不要同时启动,电压低是供电变压器容量小、无功补偿没有开,与电缆关系不大。先检查无功补偿柜有没有投运,投运后功率因素是否低于0.9。
4×70+35的电缆可以承受160-180A的电流。

4*70的铜电缆,最大载流量有233A。铝芯的也有174A。
三台19KW机组,总功率只有57KW,工作电流约120A,电缆不应该发热。
开5台机组,电流约200A,电缆会发热,但不影响使用。