三相异步电动机启动时有一相几乎没有电流.请帮忙找出故障

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/05 14:59:48
昨天晚上,启动器的热继电器被烧坏了。今天换了个新的,启动时,其中有一相的电流从0指到50然后很快的落回0.其他两相都指到满。用万用表量电机的各个线都导通。(电机时星型接法)请帮忙找出故障

三相异步电动机启动时有一相几乎没有电流,是启动接触器一相不通电或者接触器个别触点烧蚀引起接触不良造成的。解决方法:重新接线或者换上新的接触器。
  三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。按转子结构的不同,三相异步电动机可分为笼式和绕线式两种。笼式转子的异步电动机结构简单、运行可靠、重量轻、价格便宜,得到了广泛的应用,其主要缺点是调速困难。绕线式三相异步电动机的转子和定子一样也设置了三相绕组并通过滑环、电刷与外部变阻器连接。

用万用表检查一下主回路!从断路器一直到热继电器的输出是否是通的,在用表检查一下电机的每两相,如果时缺相,电机的声音明显不对,很快就会烧掉的!如果转了很长时间都没事,是不是你的钳型电流表有问题!仔细检查一下!不难的!

把电机接线柱连片拿掉测三相绕组是否一致相间如正常查启动器。

接触器触点烧蚀,间歇性通断,换接触器。

你有一相线圈短路了吧.测试下电阻