空调专家留步:气温低空调制冷正常,气温高空调压缩机停机,电压正常,氟刚加的,请问这是什么原因?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 08:33:38
能否把压缩机过热保护开关拆掉?压缩机过热保护开关在那里?怎样拆掉?

不能拆除过热保护温度传感器,否则会造成压缩机烧毁。

气温高、空调过热保护,气温低,空调工作正常,说明:
1、外机散热片(冷凝器)脏或外机通风不良;处理办法:清洗外机。
2、氟加的太多,造成高压太高,压缩机排气温度过高,保护;处理办法:放掉一点氟利昂,使回气压力在5公斤。

不能拆掉压缩机热保护开关 否则压缩机可能会因为过热 而烧毁

不能拆除,那样很危险.你可以换个热保护试试看.有可能是坏了.