发电机母线短路有何现象及哪些保护会动作处理?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/28 17:20:26
发电机母线短路有何现象及哪些保护会动作处理?

电压低..........过热保护,或者在星点接偏流保护

系统冲击,电网周波降低(机组负荷200MW以上),发电机出口开关跳闸,所有表计到零(有功,无功,电压,电流),停机现象出现。一般发电机出口相间短路为小差保护(发电机差动)动作,变压器高压侧相间短路为大差保护(发变组差动)动作。

差动保护动作,紧急停机

发电机母线短路对系统冲击较大,差动或零序动作跳发电机主开关 灭磁 关主气门 电抗器两侧开关发电机解列 厂用快切动作