急!急!特急!电动机功率15KW电压380V,电流互感器型号bhlmk-0.66ct.电流表型号85c1

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 09:16:14
电动机功率15KW电压380V,电流互感器型号bhlmk-0.66ct.电流表型号85c1.电动机启动后电流表的指针不动(降压启动后),换了个电流表后还是一样.请问如何解决?电流互感器上说线圈只要绕1匝就好了.
电流表包装上面有50A直通的字样

你有电流互感器,它的二次侧电流表只能接30/5或者50/5的电流表。电流互感器二次侧电流只有5安。你用直通50安电流表怎能有电流指示呢?
另外,穿心式电流互感器一次侧绕一匝就是将电缆直穿互感器就是一匝。

电流表必须与互感器比率相同才能准确指示。反映的情况,似乎采用的电流表(过大)是没有比率的。15KW电动机的额定电流约30A附近,配电流互感器及电流表都应为50/5才能正确指示。

85C1是直流电流表,交流不能用。

15KW电动机额定电流约为30A,降压启动时的电流是额定电流的2-3倍,至少应该选用50/5的电流互感器和电流表,如果是穿心式电流互感器直穿就可以了。

根据电流互感器的要求,只能绕1圈,甚至还要少。