首先我是新手! 我在工地楼板上看到柱纵筋都是从楼板底开始搭接的!
这样的话,楼板上这一小段的非连接区长度就等于搭接长度了。这一段的非连接区上就有两排纵筋了。 我想问的是非连接区是仅仅指该区段不允许有截断?还是指该区段不允许出现两排纵筋?还是两点都要满足?

非连接区是不允许不出现搭接、焊接。机械连接等等的接头的。
非连接区是指不允许出现有截断,可以出现两排纵筋 的,如果设计里这需要出现两排,就一定要在该楼板浇到混凝土时进行插筋,不允许乱来的。

你看到的情况是构造柱而不是框架柱,所以能在楼板上面直接连接。你应该好好学习一下相关图集,弄懂两者的区别。

构造柱不用考虑这些,框架柱是绝对不允许的

非连接区是不允许有接头的~~~是箍筋的加密区

非连接区是不允许有接头的,