发电机同期检查继电器的作用 我想要详细答案

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 16:11:32

首先,同期监察继电器是用在手动准同期回路中的。
发电机同期并网的三个条件:频率、电压、相位。
频率和电压是人工手动调节的,而相位无法人为调节,只能通过同期监察继电器来监视相位是否合适。一般规定滑差表0位正负20度为允许合闸角度,当滑差表S针运转到上述区间内时,同期监察继电器励磁,同时接通合闸回路,等待手动合闸。除此以外,相位不一致,合闸回路断开,防止非同期合闸。

它内部主要有两个线圈,一个接母线电压,一个接待并侧电压,当两侧电压基本一致是(即电压要求达到并网的电压要求时),同期检查继电器(又叫TJJ )的辅助触点接通并网回路,反之者并网回路不通,不能并网即不满足并网条件,形成一个闭锁,防止非同期并网。这是我个人的理解,可能没书上说得详细,请指教。