我的机器工作需要70KW时,需要多少平的电缆啊~!
70Kw/220/3/0.8=132A
220 相电压
3 三相
0.8 功率因数
不是很长的话,铜芯的话35MM2就够了,要是保险点用50mm2足够了。
截面啊?不知道,去工具书查一下把,好像还和所在环境有关啊,穿管不啊,还架空?
三相负载70kw电流大约在140A左右 如果距离不是很远用70平方就可以了
暗敷120,明敷70
UC知道是一部内容开放、自由的互动网络百科全书
客观、专业、权威的知识性百科全书
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/07 13:24:12
