请教各位空调师傅,压力稳定,但是电流在波动

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/07 13:25:37
一台美的32挂机,用户反应以前空调效果很好,但移机后效果就差。检查后工作压力正常,但是电流在3.3-5.4之间波动,把系统清理过后抽空加氟后也同样现象、同时高压起露还没有低压起露多。

不要看电流,你的表不一定准,效果好不好看出风温度,高风速进出风口温差超过14度就算正常,人的感觉是不准的,同意楼上的说法,铜管可能有扁的

电流波动时电压是不是也在波动呢?电压稳定不变的情况下是制冷系统的问题。排堵抽空时间长点。绝对能搞定。看你描述的应该没有问题。低压都结露了,还有什么问题。看出风温度吧。 低压结露那就是最好的效果了。别听用户说移过来不如以前了。相信自己吧。百家饭难吃啊!

管子转弯的地方检查一下是否拆扁了 另测一下出风口温度是多少 询问一下以前和现在环境差异情况 再确定效果。

很像是脏堵。换过滤器、毛细管。