请大家指教三菱plc 读入的数据不变化的原因?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 09:18:31
我用FROM读入AD模块的数据时,存到一个D0中,但是在线监视的时候,D0一直是1019,无论模拟量怎么变化,比如温度升高或降低,按道理相应的电流输入要变化呢,PLC读取的值也要随着变化啊,但都是1019呢? 重新再监视一次,还是1019不变?难道是因为D0的数据不能不覆盖存储?存储一次,就不变了?我后面又加了清零的 ,结果还是1019,真搞不懂了啊
回1楼 接通了也不行 就一个常闭,FROM K0 K9 D0 K1 就能读取了 但是值是1019 有些时候变成1018 但很快又是1019 1019基本上趋于稳定 温度从28度 到60度 都不变化
回一楼 温控表设置的是4-20MA AD模块也设置的是4-20MA 接法也是4-20MA

应该是硬件设置不正确,输入的模拟信号无变化,因此读到的数据无变化。

你在读取D0数据前的指令是否是一直接通的呢?
那你确定模拟量的类型准确吗
不要弄的仪器是电压的,模块输入是电流的

可能是线接错了把