怎样实现对蒸汽调节阀的监控(有PLC、HMI,控温用的)?谢谢!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 11:05:06
请尽量详细描述!
该蒸汽阀是调节阀(不是仅0或1二种状态),有4—20mA输入和输出各一路。

首先工具要买齐全。
1、探温装置(热电偶、热电阻之类的)
2、温度读取装置(温控仪或温度变送器,便宜的几十块钱)
3、PLC
4、HMI
主要步骤下:
1、探温设备读取值以模拟量方式传给温控仪或变送器。
2、温控仪或变送器通过内部算法(一般的都可以),算出温度值(数字量)。
3、通过通信,温控仪或变送器将数据传给PLC
4、PLC内设定预设值,大于某一值时调节阀断开加热还是什么的(对你的控制要求不熟)
5、若要加HMI的话,又用了温控仪可能还需一个通信模块,PLC与HMI通信。
6、将温度读取值传送给HMI(只需数据指令对应好就行了),并用设定温度预设值(也是数据指令对应好)。
只能这样给你功能框图了。
希望能帮到你,祝你好运。
用PLC的话那就加个输出模块吧,还要对数值进行计算。
其实要实现这样的功能不用PLC都行的,你用一个温控仪就可以了。温控仪可以显示温度,你再选那种有模拟量输出的就行了。它把真实值与设定值进行对比,对比值以模量量输出以控制阀的开启角度。你可以设定当实际值与温度值相等或大于时就关阀,小于时,差值越多,电流越大,那么开启的角度就越大了。

打电话给 斯派莎克公司~~ 专业蒸汽控制专家