为什么我的笔记本三线插头会间歇性跳闸?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/26 04:26:43
新买的港货的MB466 英式三线插头 在超市买了个公牛的转换器(公牛牌子硬啊)
结果插头插上转换器后再插到家里墙上国标的插座上 啪! 跳闸了
不拔插头 把闸扳正后又可以正常使用 奇怪
家里的插座插空调、插台式机都没问题 所以应该不是网上说的零线与地线接反了的情况 更奇怪的是 我把插了转换器的插头插先到插台式电脑的插线板上 然后把插线板网墙上插座一插 啪~跳闸 换个开关式的插线板 把线插好后 一按开关 啪~继续跳闸 郁闷了~

我在插这个苹果的三线插头时 都是没有先接笔记本的 不然会跳闸会跳得我心惊胆战 万一把本子跳没了 我就该跳楼了
最后补充:该跳闸情况是间歇性的 不是每次插都会跳 但基本两三次就跳一次 扳完闸后就可以正常使用 要知道 这么一天三次地跳~烦人啊!

看看有没有哪位电力知识方面的达人给在下排疑解惑 万分感激!

最好摇一下看看插座里面的螺丝有没有掉的,那个小东西最容易捣乱哦。还有建议不要买公牛的,那个牌子的大多数不叫你拆卸,而是一次性的粘合在一起的,不易维修,

问了好多个“插”字啊 插得太多都插出笔误了 呵呵
笔记本是苹果的 跳闸完了后能正常用 电源插头应该没问题 会不会是那超市里买的公牛转换器太水了 毕竟超市里也有次货嘛

查看开关位置显示及其电流表,确认主变跳闸,报调度,汇报初步现象。查看并记录光字牌,确认是主变差动保护。停止站内的所有工作票,观察其它剩下的主变有无过负荷,油温有无过高,派人到现场把其他主变的冷却器全部投入,加强对主变的巡视和监视中央信号屏的主变负荷情况和油温。主变过负荷,可向调度汇报,要求压负荷。如果是#1主变跳闸,则应该检查站用变是否自投成功,站用电是否正常,充电机是否正常工作。还应该合上其它三台主变的其中一台的变高和变中中性点接地刀闸。
在保证站内的其它设备不受事故影响其正常运行后,将主变及其三侧开关转换为检修,进行下列检查:
1)主变套管有无破裂放电现象;
2)在主变差动保护区内有无短路或放电现象;
3)差动保护接线、整定有无错误、电流互感器二次回路是否开路,旁路代主变开关时有无切换电流互感器二次回路;
4)向调度了解在跳闸的同时系统有无短路故障;
5)查看瓦斯继电器内有无气体,主变油位、油色、防爆装置有无异常。
检查结果确认差动保护动作正确,但不是变压器内部故障引起,而是差动范围内变压器外的短路故障引起,若故障点在高压侧,则在故障处理完毕,检查变压器无异常后,经调度同意可将主变重新投入运行;若故障点在中低压侧,则应进行绕组变形测试、取油样化验、测直流电阻、绝缘电阻等,确认变压器正常,且故障处理完毕后,还必须经过总工程师同意才能将变压器重新投入运行;
检查结果确认是差动保护误动作,在其它保护(重瓦斯、复合过流)正常的情况下,经调度员同意可将差动保护退出,恢复变压器运行