电机用软启动过流是什么原因

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 08:34:19
有一台37kw的提升泵用的是sm1-75的软启动器,在启动时的电流达到230A,运行时的电流正常,软启动器指示过流,电机也没有被卡的现象,请问是什么原因,

启动电流230A应该说是可以的,不算大。
运行时的电流正常,软启动器指示过流,说明软启动器的上限电流设定值太小。
不同的软启动器有不同的参数设定程序,你可以仔细查验一下说明书的相关介绍。
我们公司用的是西门子的,不好用,可控硅模块烧掉2个了,维修的代价太大了,不如用星三角合算。

软启动是一种很先进的无触点起动器,在启动时的电流达到230A很正常,重新设定一下参数即可。

升速时间设置的长一些。。

选用软起动器时一要看你的负载类型,要是重载的话一定要加大一个功率档,不然就会跳过流的。一般软起动器都有几种起动方案的,你可以用别的方案试一下哟!