2台1匹空调;1台1.5匹的空调;4台冰箱;15支40瓦的灯管;;3台电脑;1个电热水器;4个电风扇

四平方线载流量约是30A 也就是标准负载6600W。

一个房间2P空调按满载的估计是2000W,1.5P大约1300W,电吹风不知道你多大的,暂且按1000W*3计算。节能灯150W,电脑一般按照300W满配计算。合计:6750w 。基本等于4平方电线的满负荷了。如果同时一直使用的话有点风险 (如:空调一直是最低温度运转,吹风同时开放..) 我的看法是,能用,但是换成六平方的更好。

应该可以!因为这么多电器不是同时开!如果同时开就要小心一点哦!3台空调3000瓦左右 4台冰箱500W左右 灯管600W 3台电脑500W左右 1个电热水器1500W 4个电风扇400W左右
总共是6500W以下!
勉勉强强可以用!但是有点危险!要小心!尽量不要同时开!或者同时开的时间尽量短一点!

2台空调就要用四平方的线,要同时用电的话就很容易使线发热的,最好要改为十平方的主线,空调的一般都是单独控制的,建议插座的以及灯的都要单独控制。