来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/05 03:37:32
要最经济最实用的方法

百分之百选择星三角,其他的先进或落后的都不要选择。
可别谈软启动器,公司整了3台西门子软起,光维修费用一个月花掉了近30000元的银子,还挨了老总的恶骂,烧掉了可控硅模块2次。再加上他们周六周日不上班,想买个配件都困难。需要从国外进口,经销商量小根本不伺候。
自耦降压启动应用于不频繁启动的场合。
变频器价格太贵了。
我们公司220KW的电动机由软启动器改为星三角仅仅投入了8000元,维修费用降低了,线路简单了,电器配件都是市场货。

看了好多人回答推荐星三角降压启动,其实还是有弊端的,只适用于轻载负荷,还有电机接线要六根,电机接线方式只能是角接,星接的用不了。因为电机功率太大建议还是用软起和变频选择主流品牌的,比如施耐德等等,维修都很方便的。没有其他网友说的那么脆弱,要合理利用。如果是绕线式异步电动机可考虑水阻降压启动,水泵电机则可考虑自耦降压

用自耦降压启动或者星三启动较为便宜实用。

银子够的话用软启动吧。

星三角起动。

160KW电机如果因种种原因烧坏了维修可不是小数目,强烈建议你用变频器或软启动器,以上两种启动器保护功能很齐全,还可以实现与PLC等周边自控设备通讯,便于控制,社会在进步,高科技的电子设备可以让搞电气工作的人不断的学习进步,