关于施奈德NS630断路器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/08/23 22:16:52
我们使用的NS630断路器跳闸频繁,请问有哪些可能的问题啊?
另外调整保护的Io具体是什么含义??
可是说明书上并没有说有零序、偏栽、缺相、漏电等保护啊,偏载也会跳闸吗??

这个断路器应该是配电子脱扣器.Io其实是用来调长延时的一个基础调节值,它是调节与额定电流的倍数(粗调),然后再调长延时Ir,就是调与I0的倍数(细调),比如NS630,你I0调成0.7,Ir再调0.9,那么此时长延时值就为630X0.7X0.9=400A(老外这个东西做的太复杂).
你频繁跳闸的话先将这两个都调的大一点,不行再调调Isd. 再不行的话查查线路,有没有接地故障.