为什么要进行变压器短路和空载试验? 有没有设备可以检测?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/27 10:52:37
为什么要进行变压器短路和空载试验? 有没有设备可以检测?

武汉市华天电力自动化有限责任公司
提供:HTBS-V变压器空载负载特性测试仪
------------------------------------------------

1、变压器短路试验,主要是检查短路阻抗,是在更换绕阻后或视其它试验情况必要时决定进行短路试验,检查与上次试验值有无明显变化。试验电源可用三相或单相,加在高压侧,低压测短接;试验时电流可用额定值或较低电流值,如制造厂提供了较低电流下的测量值,可在相同电流下进行比较。如厂家无特别说明,低压侧电流控制在额定电流。

2、变压器空载试验的目的是测量铁芯中的空载电流和空载损耗,发现磁路中的局部或整体缺陷,同时也能发现变压器在感应耐压试验后,绕组是否有匝间短路。
通过空载试验可以发现变压器以下缺陷:
硅钢片间绝缘不良。铁芯极间、片间局部短路烧损。
穿芯螺栓或绑扎钢带、压板、上轭铁等的绝缘部分损坏、形成短路。
磁路中硅钢片松动、错位、气隙太大。
铁芯多点接地。
线圈有匝间、层间短路或并联支路匝数不等、安匝不平衡等。
误用了高耗劣质硅钢片或设计计算有误。

武汉市华天电力自动化有限责任公司生产的“HTBS-V变压器空载负载特性测试仪”

空载试验,主要是检测变压器运行状况的。如有设备缺陷,安装缺陷等,可及时发现维修。

短路试验,是为检测继电保护是否正常工作,保护整定值设定是否合理。

至于设备,说不清,我是做刚从事设计不久的,对于竣工验收这块不是很了解。

还要测空载损耗和短路损耗