一座3层商务娱乐一体的大楼配电问题,60KW/120KW/120KW

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 19:29:47
60KW 为40台220V 1.5kw太阳能电加热,需要如何配线和应选多大规格的?120KW 为室外空调的热辐 380V。应选多大规格的?
120KW 为3层的照明和娱乐设备等.应选多大规格的?
整座楼应选多大的总开关和多粗的电缆?

60KW 为40台220V 1.5kw太阳能电加热,需要如何配线和应选多大规格的?

需要配电箱125A/3P断路器,每项14个10A双极微断(出线用2.5平方电线),多的当备用。进线电缆用35平方*4+1(25平方)

120KW 为室外空调的热辐 380V。应选多大规格的?

400A/3P断路器185平方*4

120KW 为3层的照明和娱乐设备等.应选多大规格的?

需要配电箱400A/3P断路器每项125A/3P断路器(每项分别带几个微断和漏电开关)进线电缆用185平方*4+1(150平方)。

整座楼应选多大的总开关和多粗的电缆?
630A/3P断路器,进线电缆用185平方*4+1(150平方)*2。
希望对你有帮助

200mm铜电缆

60KW、120KW选160mm^2铜线。120KW照明选250mm^2铜线。总电源线建议选用两根320mm^2铜线并在一起用。