急!急!急!燃气管道两个弯头可以直接连接吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 17:19:33
DN500 穿越公路出来连接2个30度6D弯头做爬坡,弯头两边直管段割除后可以直接焊接吗?新手请教下,希望尽快回答!(请注明理由和相关规范)

不可以,任何管道的管件都不可以直接焊接。包括弯头,阀门,变径。
不用弯头不可以吗?建议管材修口,20°左右的直接爬坡。

对楼下兄弟回答的补充:管件和管件不允许直接相连不仅仅是安装方便的问题。而是要考虑管道推力(尤其是大管),管道内气体对水泵、阀门的气蚀。规范里说的每句话都是有道理的。

我觉得和我所做的都有这样的,我是找不出相关规范(应该没有这种不实际的规范,规范应该说尽量不直接焊接才符合实际情况),我觉得我们不能死在规范里,比如:管件不可以直接焊法兰,它的理由无非就是拆卸螺栓不方便,假设一个DN500的弯头为5D或更大,分明就不存在拆卸螺栓不方便的现象,有必要再去加一节短节吗?
如果实在甲方或监理通不过,你可以用斜口直连(其实还是弯头---马蹄弯),还可以换成小倍数的弯头在中间加直管,