欧姆龙CJ1M PLC 多上位机,多PLC通信问题。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 19:25:47
1.我有2台cj1m plc 各配一个scu-41 串口模块。两台上位机,用的力控软件。

2.现在计划把他们组成星型网络。即任意一台上位机都可以控制任意一台plc。

3.通信线是 两个plc 串口模块出线并到一起,分出两组,分别接两个422转232模块,再接上位机。

4.现在情况是单台电脑控制两台plc没问题,但两台电脑的话就通信不上了。

请老师指点。

网络结构及通讯线见附图,线肯定好的,因为任意一台电脑单机控制两台plc都没问题的。
图如下。

两台电脑的通信参数设置特别是地址没有冲突吧
如果没有问题,我想还是通信线路即硬件的问题
两个422/232模块并在一起,通信线路的电压和阻抗肯定有问题的,所以会导致两台电脑都通不上
类似于你的设想。西门子的PLC通信有所谓的多主站模式,这个对硬件的要求很高的
必须用西门子原装的的通信卡和电缆,市场上通用的产品上去是没用的,而且基本的通信速度也达不到
我认为问题还是出在两个RS422/232的模块匹配上
在网络功能上,西门子远胜欧姆龙,但即便中端的315-2DP CPU,也最多支持16个PG(上位机)和OP(触摸屏)的

可以咨询力控的技术人员的呀~~~

不应该这样并线,应该采用四个422转232模块,距离远可以采用AL02,plc和电脑上都接上转换模块,采用HOST LINK通讯方式,只要设定地址不一样即可通讯。

可以用485网络的,你设定不同的地址,用RS485 Hub,连接起来