在试验中如何计算偏差系数Cv

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/05 06:15:58

1.2.5试件在规定温度下保湿养生6d,浸水1d后,进行无侧限抗压强度试验,并计算抗压强度试验结果的平均值和偏差系数。计算公式为:
R =(R1+R2+R3+......+Rn) (1)
Cv = σ/R (2)
其中:R—混合料所侧强度平均值,MPa;
Ri—各侧定强度值,MPa;
n— 实验样本数;
Cv—偏差系数;
σ—实验结果标准差。[4]
试件的养生规定的温度为:冰冻地区 20±2℃ 非冰冻地区 25±2℃。
1.2.6不同交通类别道路上,水泥稳定混合料的7d浸水抗压强度应符合表-2的规定。
1.2.7根据表-2的强度标准,限定合适的水泥剂量。此剂量试件室内试验结果的平均抗压强度(R`)公式(3)的要求:
R` ≥ Rd /(1- Zа.Cv) (3)
式中:Rd—设计抗压强度;
Cv—试验结果的偏差系数(以小数计);
Zа—标准正态分布表中随保证率而变的系数:高速公路和一级公路应取保证率95%,此时Zа=1.645;一般公路取保证率90%,即Zа=1.282。