PLC损坏原因

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/01 01:50:27
一个大型泵站液控止回阀控制系统中的PLC在调试中损坏了好几个,PLC通过稳压电源供电,稳压电源输出为24V,输出电压正常。现场并不潮湿,请帮助分析一下在此情况下PLC损坏的原因有那些?
在这里先表示感谢,我还想问一下,有什么方法确定PLC坏了,现在是有24伏的供电电源,接到PLC没有反应,灯不亮,好的灯亮,现场是用万用表量24伏输入端子导通就确定坏了,不通是好的,这个方法对吗

plc 供电电源要和继电器外输电源分离

电源配浪涌保护器
UPS零线引出线未接地
现场与控制室接地无联系
PLC 内部电源与外部电源冲突

问题的可能性太多了 最好现象说详细点

一般来说plc电源输入端会内置稳压块
如果遇到大电流冲击稳压块烧毁会形成电源输入两端导通
是否附带设备超过了PLC所能带动的负荷
或者PLC电流输出保险选取电流过大或未设防短路电阻,短路后未能及时熔断
开关量输出最好能经过继电器 且继电器供电从外部取
取单个负载计算总负载电流是否符合PLC供电限制

是输出触点坏,还是电源模块坏??还是cpu坏??损坏的情况不一样,原因也不一样的。
你的输出用的是PLC自带的24v输出吗??根据负载情况,尽量别用。请另备电源。

增加输入滤波时间
s7-200中是在系统块中
可设为12.8s
如果故障依旧
请详述具体故障

请提故障现象