用电量150千瓦3相4线主干线应该用多少平方铝芯线?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/08 01:34:58
用电量150千瓦3相4线主干线应该用多少平方铝芯线?最好有详细计算方法!

每相电流:I=P/1.732*U*功率因数=150/1.732*0.38*0.78=292A,大截面铜芯电线每平方安全载流3A附近,292/3=97平方,用规格95平方电线。

不知道功率因数多少,敷设条件。按0.85计算,敷设于墙体内。
150*1000/(380*1.732*0.85)=268.1A。
查载流量表,敷设于绝热墙内,至少得240的YJLV,正常情况下选择300的YJLV。