请教一个比较专业的电气供配电问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/20 17:01:02
我有一个厂,如果不算备用及检修设备,我的装机容量为
750KW,负荷中功率较大的有五台45KW风机,及两台30KW的输送机。请问我应该配多大的变压器合适呢,请说明下选型理由,谢谢。
我算的是正常生产时需要同时开着的设备,设备是以风机和物料输送设备为主,我想上800的变压器 但是又怕小了,拿不准。

装机容量750KW??一般是指发电厂为供电系统提供额定有功功率的总和。
我想供电系统为你厂提供750KW的有功,那你厂负载功率也是接近750KW的。供电单位不可能为你厂提供过大的有功功率,那他不划算。
那楼上所说的630KVA的变压器就小了点,在如今我国供电质量不是很高的情况下,建议选择800KVA的节能变压器为妥。比如S8-M系列的或者S9系列的节能变压器,当然你还是需要电容柜,补偿功率因素。
且如果同时启动大负载过多,还应考虑负载的启动方法。比如你厂风机可采用变频控制,既节能、对电源冲击又小。

补充说明:800KVA足够了,基本上是为了你厂所有用电器满负荷运行所考虑的。你实际同时运行的大设备风机和运输机总功率不过才258KW,如选择过大就不经济了。并且你每月的基本容量费也会增加。

选用630KVA的变压器就可以了,因为还要考虑设备的同时使用率和设备的负荷率,因不知道你用的具体是什么设备,很难给出一个准确的系数。只是个人的经验。

800的可能有点悬。750kW是经常同时使用的?不知道功率因数多少,按0.8算差不多得1000kVA,补偿到0.9还得800多点。除非咬牙补偿到0.95,800kVA的变压器就够了。但是再考虑变压器合理负载率个人建议配套1000kVA变压器。