我有一个深水潜水泵,地下100多米。平时再没抽水之前 我用万能表测量 显示电压222-223.在抽水时,电压只有120多,水直接无法抽上来,请问这种情况有什么好的解决方法。最好是廉价的解决办法!买升压稳压器就不用说了!
线是用的 电缆线 4平方国标线
主要是附近山上石料厂太多
用电量太大 24小时坚持不懈
升压稳压器和发电机价格都太高
我想同志们有没有更好的廉价的解决办法!

一是导线太细,导致电压下降很多,解决办法是加粗导线。
二是所在的电网的变压器的容量太小,一般是在农村,估计您就是这种情况,解决方法您也不让说。

估计是你潜水泵线太细了,电压降太大了,所以就启动不了啊~

电缆线太细了,要用比较大的电线。

电源是不是有问题,比如说电缆哪里快断了

没有抽水时的开路电压正常,负载后电压下降至120V应该是电源负载能力不够,是农电吧!