2匹的柜式空调应该配多粗的管道

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 19:21:35
由于房屋结构的关系,我客厅的空调必须从主卧地板下过管道,但空调工人由于不专业给我预埋的铜管只有10MM粗,预埋长度9米,我预定的是2匹的柜机,请问这样的管道可以用吗?我的地板已经铺好了,如果不行有什么解决的办法吗?
谢谢列位热心回答!
但预埋管道实在是无奈之举,而却必须为之。真的就没有更好的解决办法了吗?
我同时还预埋了2CM粗的铝塑复合管作为滴水管之用,可不可以从这管里插出一根12或14毫米粗的裸铜管作为冷气管,而把原先10毫米那根铜管作为滴水管来用。我这样搞行得通吗!拜求赐教!

你好!
正常的情况下2P空调的连接管、细管为6mm,粗管为12mm !
但是你这个也是可以用的、我们日常维修和安装过程中发现类似的问题也不少、但是大家都用的好好的。
只要你的两端焊上12MM的铜管、保证与机器上面的一致就可以。

2匹的柜式空调应该配9.52-12.7、/6.35-12.7英寸的铜管;
一匹、一匹半,两匹、两匹半、三匹的空调铜管大小(英分)分别:
一匹的冷媒管是6.35-9.52;
一匹半空调铜管的是6.35-12.7;
两匹的空调铜管是9.52-12.7、/6.35-12.7 ;
两匹半的空调铜管是9.52/12.7-15.88;
五匹的空调铜管是9.52/12.7-19.05;
转换:
英制单位与国际单位转换
1英寸=25.4毫米=8分
所以1分=8/25.4=3.175毫米

2P 机:细管为6mm,粗管为12mm 所以你那管不行,,,还有就是最好管路长度 不要超过5米...,能改外机位置 尽量改..如不能的话.管路长了.就得加点雪种,管路排空选用外气排空

预铺的铜管肯定不能用的,而且长度也太长。

建议就近再找安装空调外机的位置。一般铜管不要超过5米。

补充回答:

很好的办法! 完全可以!!!
还有因为管路较长,建议安装时认真做好排空工作,适当补氟。