暗梁上能建承重墙吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/27 19:24:38
叫朋友的朋友搞了个设计图自己盖房子,有几处地方想请教一下:
1,如图说明,暗梁上能承受12承重墙吗?这个我比较担心,感觉不是很坚固,因为我请的野鸡施工队好像没有弄过暗梁的经验,会不会不耐久而裂开?如果设置次梁有不美观?
2,三楼厅板没有设置梁,直接浇在2楼的建在暗梁上的两堵12承重墙上???这样三楼厅板跨度4350X5200,这样跨度不设置梁行吗?中间还压住2楼建在暗梁上的12墙上?

不是行家表达不是很清楚,望大家帮帮忙~~~
http://photo.qq.com/portal/albumMain.shtml?1.0.2.2#uin=910364728&albumid=695d63a4-5620-4d8d-9aae-ceb6010951e2

级别不够,用QQ相册代替,三楼厅板四个角有柱子,中间没的

上翻梁感觉很别扭啊~~也不美观

看图示,你的房屋属于砖混现浇板结构.跨度比较大,设暗梁可以调整板的一定荷载能力,但不宜设置实体墙。考虑隔断有要求,可以设置轻体隔断墙。

  120墙是不能承重的;如果是隔墙,可以直接砌筑在楼板上,楼板考虑相应的荷载,配置适当钢筋就可以了。
  承重墙指支撑着上部楼层重量的墙体,在工程图上为黑色墙体,打掉会破坏整个建筑结构;非承重墙是指不支撑着上部楼层重量的墙体,只起到把一个房间和另一个房间隔开的作用,在工程图上为中空墙体,有没有这堵墙对建筑结构没什么大的影响。

那个大仙给你的设计?别的不说,就三楼厅板跨度4350X5200,这样跨度还压住2楼建在暗梁上的12墙上?不用地震,你与上个大风啊,大雪啊什么的,你的2面120的墙就会跑到1起开个碰头会,快改了,不是吓你,这是人命关天的大事
找个真正懂结构的人给你看看吧

图在哪儿,12墙只能做填充墙。有柱子吗?如果没有就悬了,要是有,可以在3楼顶板上加梁,怕难看,可以做成上翻梁。

剪力墙中的暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件),它是剪力墙的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在。我没有看到你的图,不知道你说的暗梁是不是指剪力墙中的暗梁,如果是剪力墙中的暗梁,那既然下部是剪力墙,那就可以在暗梁上进行砌筑。如果不是那还是请设计人员来计算一下吧。