分体挂机空调的内机在工作时从出风口渗水,这是怎么回事?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 04:21:31
我家的是志高空调,自从2个月前从另外一个房间移过来后,开机时总是从出风口向外渗出水来,然后水一滴一滴的掉下来.....负责移装空调的师傅也来修过一次,原因是内出水管和外出水管的接口没接好,导致漏水.可过了几天又渗水,只是渗出来的水少了很多.这次那个师傅来看了后说不会有故障的,只是空气潮湿造成的,我那个郁闷啊,现在这几天又不潮湿,但空调却一直漏水,有哪位大侠能说下到底是啥原因啊,谢谢!

一般少量的是冷凝水 那没事 要多的话那就是内机接水盘 接触到冷凝器所渗漏产生的 空调缺制冷剂也有可能造成漏水 就要找售后服务来维修了

请检查:
1、空调内机安装是否向排水管方向略有倾斜;没有就是安装有问题。

2、清洗内机过滤网、内机蒸发器,检查排水口是否有脏物,用嘴用力吹一下排水管。

3、因室内空气湿度过高,空调温度开得过低,时间长,在出风口的塑料表面产生凝结水,这个是正常现象。

我家有几次也是这个原因,后来自己把那个出水管子整理顺了,接口对好就没有漏水,估计你家那个地方还是没有弄好,建议在漏的时候自己去慢慢调整,这样比较好

空调在制冷工作的时候内机会有冷凝水产生,很正常,但一般都有专门的设置让水流到室外。你看一下你的空调装的正不正。流水的管重新 接好。应该就没问题了。

漏氟

排水管比内机水槽高了

空调内机不在水平位置

槽口和管子接口没上好,管道要通畅。